新闻动态
当前位置 当前位置:首页 > 新闻动态 > 常见问题

箱式变电站跳闸故障检修

发布时间: 2022-03-26 作者:admin 分享到:
二维码分享

箱式变电站跳闸故障检修的小技巧,小编在这帮您分享一下:

箱式变电站主要通过变压器转换电压,从而输出400v常规电能,供用户使用。由此可见,变压器对于箱式变电站对于整个配电系统的重要性。所以我们有必要了解变压器的相关知识,比如变压器跳闸可能是什么原因?

1、 箱式变电站运行阶段跳闸主要有主变开关跳闸和线路开关跳闸两种故障,其中主变开关跳闸又分为主变三侧跳闸故障和主变低压侧跳闸故障。判断究竟是什么原因导致箱式变电站变压器跳闸主要依靠各种监测数据分析。

2、 户外箱式变电站出现跳闸故障时,检修人员要..时间赶到现场,尽快恢复通电。检修人员首先查看是否有设备严重损坏,然后检查跳闸开关和消弧线圈的工作情况。对于弹簧储能式开关要检查弹簧储能是否故障,对于电磁式开关主要检查开关动力保险。

3、 当箱式变压器主变低压跳闸故障时,主要对变电设备中线路保护和主变保护进行检查,寻找事故原因。当变压器低压侧造成过流保护是..故障原因时,可以排除线路故障,再进行输出端子的检查,然后进行变电设备检查。当变压器低压侧过流保护的同时也存在线路保护时,可以根据线路是否开断,直接断定为线路故障,检修人员不仅要对线路出口位置检查,也要对整条线路进行检查,排除线路故障后,,才能进行开关跳闸故障处理。

以上就是小编今天为您整理的关于箱式变电站跳闸故障检修介绍,小编希望今天的分享可以帮助到大家,对于活动房的问题您可以浏览我们的网站了解,或是电话咨询我们,关于我司的案例,您可以在网站www.sxqindu.com上了解到。